Martin, 17.8.2007 12:36:30
7815 je určen pouze pro proud do 1A, takže byste musel použít stabilizátory na 2A.
Pokud nebudeme uvažovat limit 1A a nevadí úbytek na diodě, tak to tak samozřejmě můžete zapojit. Bude to tak i lepší, protože ztrátový výkon se rozdělí do dvou pouzder.
Další možnost je vzít 2x můstek a spojit + s + a - s - a za to dát LM2576, bude to míň hřát.
OK dik mam doma tie integrace taze preto sa pytam. vyriesim to tak a pokoj.
teraz mi daco doslo mozem to spojit za tymi mostikmi? tie 7815 su tam aby bolo napetie uplne rovnake. ked nebude to nevadi? a este chyba. jedno trafo ma namiesto 16V 18V. mozem ich spojit? prud uz vyriesim. asi tam dam LM317 vystup na B tranzistora E vystup C na +. a za to este obmedzovac prudu.
Ty diody na vystupu jsou tam jaksi nanic. Zkuste pouzivat hlavu.
Rozdilny napeti nevadi pokud bude hodne maly voni si to ty stabiky přeberou
zdeněk, 18.8.2007 11:28:07
a co to zapojit tak že trafa spojit sériově , zem vyvést přes střed a diody jako u dvojcestného usměrňovače na konci vinutí? Na výstupu jeden stabilizátor na odpovídající proud? Šlo by to?
Tak to by neslo urcite, i kdyby byly ty trafaky stejny, zatezoval by si je totiz jen jednocestne. Pouzivejte hlavu.
zdeněk, 18.8.2007 17:40:51
danharde, a když mám trafo a jednocestný usměrňovač, jaký je rozdíl? Tehdy je také trafo zatěžováno jednocestně. Nebo jsi to myslel z hlediska max výkonu který můžeš z trafa odebírat?
nas v skole ucili sice o vykonovych 3fazovych trafakoch, ze v paralelnej spolupraci mozu ist aj rozne vykony, ale ide hlavne o to , aby tzv. Uk sa nelisilo o viac ako 1,5%, pretoze by zacali tiect velke vyrovnavacie prudy. Ak to plati pre 3fazove trafaky, tak by to malo platit aj pre 1fazove. vykony si potom rozdelia tak, ze jeden bude pracovat na plny(bude to ten slabsi)vykon a ten silnejsi na vykone v urcitom pomere (z vypoctu sa da zistit.) cize podla mojho nazoru by mohli ist paralelne, nakolo sa to Uk vačšinou do toho limitu vojde. Da sa aj presne vypočitat, ale na to treba vediet teoriu, nie ze by som to nevedel, ale treba nakreslit mat. model, a zmedat dane trafo,... Ti ludia viacrocnou praxov to snad zvladu aj bez toho.
Zdenek, mel by jsi si to vyzkouset, kolik vytahnes z trafa pri celovlnem a pri jednocestnem usmerneni. Ono se to trafo zacne taky tak trochu presycovat.
bastlíno, 20.8.2007 00:10:28
Danhard napsal: "...Ono se to trafo zacne taky tak trochu presycovat. "
Z jakého důvodu by se mělo trafo "tak trochu přesycovat"? Sycení trafa je snad závislé na primárním napětí, nebo není?
R@dek, 20.8.2007 07:38:36
Bastlíno: To je dáno počtem závitů počítaných vzhledem k použitému napětí, frekvenci a sycení.. Ale pokud střední složka magnetizačního proudu za delší časový úsek není nulová, dochází k DC sycení jádra...
bastlíno, 20.8.2007 09:25:16
Dobře. Tak mi vysvětli, proč není střední složka magnetizačního proudu nulová, když napájecí primární napětí je symetrické.
Přes noc jsem snad na to přišel, ale zajímalo, by mě, jestli na to mám stejný názor jako ostatní.
bastlino, na magnetizaci-demagnetizaci jadra se jaksi podili i proud sekundarni civkou.
bastlíno, 20.8.2007 10:27:33
"...na magnetizaci-demagnetizaci jadra se jaksi podili i proud sekundarni civkou. "
Ale zatím jste mi nevysvětlili jakým mechanizmem se jaksi podílí.
V našem případě trafa napájeného sinusovým napětím s nulovou stejnosměrnou složkou se proud sekundáru, který teče do zátěže vyruší s proudem na primáru a nemá vliv na magnetizaci jádra. Zůstane střídavý magnetizační proud, protože je vybuzen střídavým magnetizačním napětím.
... se proud sekundáru, který teče do zátěže vyruší s proudem na primáru a nemá vliv na magnetizaci jádra ...
Takze nakonec by tam to jadro ani nemuselo bejt, kdyz se to tak bezvadne vyrusi ? :o))
Sendy, 20.8.2007 12:02:25
Ale kdyby dal to jednocestný usměrnění i do primáru, i do sekundáru, tak třeba nco vynalezne
Sendy, na to tam predci staci prilepit magnet z reproduktoru. :)
bastlíno, 20.8.2007 12:37:43
Takze nakonec by tam to jadro ani nemuselo bejt, kdyz se to tak bezvadne vyrusi ? :o))
No hoši, vezmu si náhradní schéma transformátoru (Pí- článek) , a copak je to tedy ten příčný proud, co teče skrz tu nohu do země? Nebo tam žádný neteče?
Pak je tu proud do zátěže, a ten se magnetizace jádra NEÚČASTNÍ. Tohle se vám zdá legrační? Nejste vy nakonec z těch, co tvrdí, že transformátor se při zkratu přesytí?
bastlino, co se bude dit s tim zelezem, to znacne zalezi take na topologii toho magnetickeho obvodu.
Neco jineho je take treba rovnomerne vinuti na toroidu (tam se pri zatezi bude zelezo sytit mene) a oddelene civky primaru/sekundaru vedle u UI jadra, tam se bude misty to jadro pri pretizeni presycovat.
A projevuje se to treba i u dvoucestneho usmerneni, kdy tenhle trafak na UI jadre se dvema primarnima a dvema sekundarnima civkama zapojim tak, ze sekundar budou ty dve civky v serii s vyvedenym stredem a usmernim to celovlne dvema diodama.
bastlino, nahradni schema transformatoru jako Pí-článek ?
To je nejaka novinka ? za mejch mladejch let me to ucili jako T-clanek.
bastlíno, 20.8.2007 13:50:16
Danhard: "...nahradni schema transformatoru jako Pí-článek ?
To je nejaka novinka ? za mejch mladejch let me to ucili jako T-clanek."
Máš pravdu, na písmenka si lepší, je to T.
Ale jinak se asi, Danharde, neshodneme:
"... Neco jineho je take treba rovnomerne vinuti na toroidu (tam se pri zatezi bude zelezo sytit mene) a oddelene civky primaru/sekundaru vedle u UI jadra, tam se bude misty to jadro pri pretizeni presycovat...."
Opravdu nevidím důvod, proč by se mělo jádro při přetížení přesycovat. Je to totiž přesně naopak. Největší sycení je při chodu naprázdno. Každá další zátěž sycení SNIŽUJE.
S tím nemá rozložení vinutí nebo tvar plechů co dělat.
bastlino, mozna kdyby jsi si vzal Tesla sondu a ten UI trafak a omeril si to syceni pri zatizeni usmernovacem jak jsem psal, tak by jsi zmenil nazor.
bastlíno, 20.8.2007 16:08:11
Danharde , já už teď netvrdím, že při jednosměrném usměrnění nemůže vzniknout ss složka sycení. Ale chtěl jsem od někoho slyšet technické vysvětlení.
Ty z praxe víš, že to tak je. Ale asi netušíš proč. Na tom není nic špatného.
A když nevíš, tak si aspoň děláš z lidí prdelky.
Sendy, 20.8.2007 16:44:01
Danhard je holt laik, kdyby neměl na nočním stolku Radiotechniku do kapsy a Fysiku pro gymnasia a vyšší školy odborné, tak by byl ztracen
bastlíno, 20.8.2007 17:00:11
Sendy, Danharde.
Děkuji Vám oběma , že jste mi věnovali tolik času a hlavně osvětlili problematiku.
Sendy, 20.8.2007 17:13:19
A odměna nějaká bude? Aspoň část školného ?
bastlino, ale vzdyt sis odpovedel sam, proc se to pri tom jednocestnem usmerneni syti.
I kdyz vemu jen to zjednodusene linearni nahradni schema a zatizim trafo sinusove v jedne pulvlne (dioda+odpor), tak pri te zatizene pulvlne se prenese zatizeni do odporu primaru, a tudiz bude bude magnetizacni indukcnost buzena o tento ubytek mene, nez v pulvlne nezatizene. No a tahle nesymetrie vybudi dc syceni dane zase jen odporem a stredni hodnotou te nesymetrie, tedy 1/2.
Proste transformovana hodnota stredniho vystupniho usmerneneho proudu se prenese do dc syceni na primaru.
bastlíno, 20.8.2007 21:38:22
Konečně pořádná odpověď. Taky jsem se k tomu nakonec nějak dopracoval, ale na začátku dotazování mi to pochopitelně jasné nebylo.
Když vy dva pacholci jste samé a srandičky, ale normální odpověď aby z vás jeden páčil.
Sendy, 21.8.2007 09:28:36
Takhle si to budeš lépe pamatovat.