Hill, 28.9.2006 00:37:10
U vodní turbíny se zpravidla používají vícepólové generátory, takže otáčky jsou nižší úměrně počtu pólů, něco o tom najdeš na
http://mve.energetika.cz/vodnimotory/turbiny-obecne.htm . Napřed si to pročti, možná tam někde je odpověď. No a, není-li, pak asi nejlíp by ti princip, proč se generátory samy navzájem udržují v synchronním chodu (vypadá to neuvěřitelně, ale je to tak), vysvětlil Brtnik na www.elektroworld.info , tohle je jeho velká vácheň a opravdu umí. I když vím, jak to fyzikálně funguje, nenapadá mě zrovna dost jasná, stručná, ale přitom technicky správná formulace odpovědi.
ninr ® , 28.9.2006 11:28:05
dik!
me napada jedine nejaka automaticka regulace prutoku vody pres turbinu pomoci rozvadecich lopatek...?!
Sendy, 28.9.2006 11:44:27
Otáčky se drží samy, synchronně se sítí (u synchronního stroje), velikost a směr toku výkonu je dán tím, jestli generátor brzdíš (třeba při čerpání nebo naprázdno, třením) nebo tím, nebo jestli ho poháníš. Existují i asynchronní generátory, ale to je jiná povídka. Pokud uvažuješ o autonomní síti - jen generátor-spotřebič, tak musíš regulovat turbínu tak, aby měla pořád ty správné otáčky...
ninr ® , 28.9.2006 11:59:03
sendy: ha, uz zacinam asi rozumet,obdoba synchronniho motoru, je tak?
o soukrome siti neuvazuji
, jenom nad tim obcas premyslim.
dik!
ninr ® , 28.9.2006 12:02:21
mimochodem, jdou vam nahodit nejake fotky do galerky????
Sendy, 28.9.2006 12:02:38
Ne obdoba synchronního motoru.... mezi motorem a generátorem nemusí být vůbec rozdíl, výkon může téct chvíli tam a chvíli zase z5. Myslíš, že v přečerpávací elektrárně mají zvlášť motor a zlášť generátor k jedné turbíně ?
ninr ® , 28.9.2006 12:16:37
nevim jestli si rozumime...obdobou sychronniho motoru jsem myslel ze rotor bezi synchronne s fazorem sitoveho napetí=>rotor generatoru se toci synchronne se siti,tak jsem to myslel.
Hill, 28.9.2006 12:18:03
Rováděcí lopatky, škrticí klapky, hradítka, natáčecí lopatky na rotoru, vyrovnávací nádrž s přepadem pro udržení konstantního tlaku, to vše závisí na typu turbíny a výkonu, který má dodávat. Některé z regulačních soustav lze navzájem kombinovat.
Ale při propojení synchronního generátoru s rozvodnou sítí roztočíš, nafázuješ (t.j. mezi kteroukoli fází z generátoru a příslušnou fází sítě je minimální napětí) a připojíš. Dál už se synchronizuje generátor sám.
Průtok od toho okamžiku už nemá s otáčkami co dělat, ty už jsou konstantní, protože celá síť se chová jako soustava vzájemně spřažených setrvačníků, musíš přidat v případě, že generátor odebírá výkon ze sítě (stal se z něj motor a trvale je zpožděný za ostatními), ubrat naopak tehdy, když generátor dodává do sítě proud větší, než jmenovitý (v tom případě je o pár stupňů napřed).
ninr ® , 28.9.2006 12:23:42
hill: dik,takze jsem to chápal dobre.hehe
Jen jste k tomu jeste zapomeli probrat buzeni. Na velikosti buzeni zjednodusene zalezi jaky ma synchronni generator charakter, jestli kapacitni, induktivni nebo ciste cinny, a jestli se tak privodni vedeni zatezuje jalovinou nebo nikoli.
Sendy, 28.9.2006 13:28:56
To jsem se obával, že to někdo takhle zkomplikuje
Hill, 28.9.2006 13:38:09
Proto doporučuju toho Petra Bernata (Brtnika) a jeho knížky. Kdo se tím vážně chce zabývat, užije z těch informací maximum. U takových, kdo si myslí, že na tom nic není, by to napáchalo víc škody, než užitku.