bastlíno, 15.11.2011 23:02:42
To sis koupil nebo sehnal jen tak 40kVA trafo? A jak ho spouštěli předtím?
Podle této práce
http://www.mti.tul.cz/files/disertace_Miroslav_Novak.pdf
je prakticky nemožné takovou obludu spouštět bez nějakého "sofstart" opatření. Viz kapitola 4. To bys musel mít ještě aspoň desetkrát silnější jistič než 32A.
Mám obavu, že kdyby to šlo jednoduše, tak by se asi riadne drahé softstarty neprodávaly.
(viz url odkaz)
PeterB, 16.11.2011 07:58:46
Trafo bolo k stroju co som kupil. Ked som ho kupoval, vraveli mi,ze 25 isticom sa to obcas podarilo nahodit, ale podla toho ako "agresivne" vyleti istic 25B co mam, tak sa mi to nezda.
bastlíno, 16.11.2011 08:48:44
PeterB, 16.11.2011 09:14:42
Inak diki za ten odkaz, ta praca je premakana...
df, 20.11.2011 01:30:03
matne si spominam na improvizovany manualny softstart, ktory som videl uz ani neviem kde.. velmi "dirty" riesenie, ale panom to fungovalo.
boli pouzite tri trojfazove nozove spinace a jeden istic. nozove spinace pripajali zataz priamo k hlavnemu isticu. Teda.. napriamo len jeden, dalsie dva sli cez vykonne odpory. Tie mali podobu troch 2.5mm2 medenych drotov pre kazdu fazu v nadobkach s hydraulickym olejom. Dlzku drotu netusim, no da sa samozrejme vypocitat podla pozadovaneho odporu.
system zapinania bol jednoduchy. zapnut prvy odporovy, o sekundu druhy odporovy (paralelne) a o sekundu treti, ktory ich premostil.. podla slov obsluhy istic cez softstart nevypadaval, no pri pripojeni napriamo tretim nozakom vyletel.
Znie to hrozivo, neodporucal by som to ani omylom a pozeral som sa na to velmi skepticky, no fungovat to fungovalo. Prikon zariadenia si nepamatam, no min 10kVA to bolo.
bastlíno, 20.11.2011 14:55:28
Taky bych to tak nějak řešil, kdybych na to měl dost místa, nemělo to skoro nic stát a hlavně obsluha by byla kvalifikovaná. Udělal bych nějaké spouštěcí odpory třeba z nastříhaných ocelových pásků a připojil to přes bytelný staromódní otočný vícepolohový spínač nebo přes pořádné stykače. Takhle se dřív motory běžně spouštěly.
PeterB, 21.11.2011 07:52:49
Uff, nadobky s olejom si koleduju o uraz tam kde sa to bude pouzivat. Co keby som dal miesto toho kus odporoveho drotu?
Podla mna by to stacilo nahodit na dvakrat - cez odpor a potom napriamo. Ked budem mat cas, vyskusam a uvidime...diki
muff, 21.11.2011 09:02:43
PeterB, 21.11.2011 10:45:55
sorry, ale registrovat sa tam nechcem, mozem poprosit niekoho aby to odtial dal sem?
bastlíno, 21.11.2011 10:48:12
Bohoušku, napsal jsem , že se tak dřív spouštěly motory, aby bylo jasné, že ruční spouštění není nic neobvyklého.
Ale my teď řešíme trafo, které nepatří mezi točivé stroje.
Jinak začínám být pyšný, že si mě taková celebrita,jeden z nejznámějších a největších magorů,jako ty, zařadil mezi své oblíbence a už podruhé mi věnuje tolik svého vzácného času.
PeterB, 10.1.2012 10:33:54
Chcel by som znovu otvorit tuto temu s dalsimi otazkami - je velky rozdiel medzi pripojenim trafa so sekundarom naprazdno a pri zapojenom sekundari? Teoreticky by som vedel o cele zapojit tak, ze sa najprv pripoji trafo a potom az stroj za nim, otazka ci si s tym pomozem.
Inak aky odpor by ste dali do faz? Chcel by som to spravit s otocnym prepinacom - ale je tam problem, ze pri prepinani sa na chvilu odpoji privod (v medzipolohe) a to celkom vadi, ci sa mylim?
bastlíno, 10.1.2012 16:26:29
V článku bylo napsáno, že naprázdno je to ještě horší než pod zátěží. Ale nic zásadního. Tvůj problém to stejně neřeší, protože ti to vylítne pod zatížením.
S otočným přepínačem ti asi neporadím - záleží jak má uspořádané kontakty a kolik jich tam je. Rozpojení v mezipoloze asi zhatí snahu potlačit počáteční přechodový děj, když se tím přidá další.
Třeba mě tak napadlo použít stykače. V první poloze přepínače sepnout 1.stykač a použít samopřídržné pomocné kontakty pro cívku stykače. Ve druhé poloze přepínače sepnout druhý stykač, který přemostí předřadný odpor. Nevýhoda je,že jsou potřeba dva stykače navíc, výhoda je, že přepínač může být na malý proud. Vlastně stačí dvě tlačítka na rozběh a jedno na vypnutí.
Rozepnutí se udělá malým tlačítkem na pomocném kontaktu.
Je to archaické řešení. Kdyby tam bylo časové relé, bylo by to trochu blbovzdornější.
PeterB, 10.1.2012 20:18:57
No, neostava nic ine ako tie stykace, ale s malou obmenou, na ktoru som si az teraz spomenul - a to,ze to musi byt automaticke - to jest najprv to bude pripojene cez odpory a stykacom sa to bude premostovat po urcitom case. Dovod je,ze hlavny vypinac ma funkciu odpojenia - ked stroj dokonci pracu, je schopny zhodit svoj hlavny vypinac. Kazdopadne diki za rady.